主题:用一个按钮实现启动与停止

点击:5829 回复:31


附件
09-08-28 13:22

附件
09-08-28 13:31

附件
附件
09-08-28 13:33
就是个二分频的小程序,很简单的,要的话我发你,但是老师布置的题目要自己动脑,不要投机取巧
09-08-30 23:40

引用 mashiguang118 在 2009-8-27 23:11:45 发言【内容省略】

附件
09-09-09 22:20
这个可以分两种方案,一个是使用PLC内部的指令,再则使用转换开关或不能自动回位的按钮,自己看情况决定
09-09-15 10:34
附件
09-10-08 20:53
LD X0
PLS M0
LD M0
ANI M1
LDI M0
AND M1
OUT M1
LD M1
OUT Y0
备注:x0为启动s/w  y0输出