主题:关于中频炉 无功电量高的原因!
点击:1385 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
eura818
各位高手请指教。我厂新上一套中频炉500KW,工作后产生的谐波很大,经常设备莫名其妙的跳闸。且无功电量很大。很头疼 请大家指点有什么好方法处理。
09-08-27 17:14
1楼
编辑
引用
管理
yejg002
装滤波器,无源的便宜点,但效果差点,有源的贵点,但效果很好。
09-08-27 17:50
2楼
编辑
引用
管理
1213712137
这个情况用无缘的好一些,不要简单的投入电容------有时候电容会爆炸
09-08-27 19:24
3楼
编辑
引用
管理
eura818
现在主要原因是无功电量大,电业局罚款厉害呀。单纯使用滤波器可以处理么。