我水利发电站一台75KW的发电机,额定电流135A,请教各位用DW10系列的额定电流200A的开关可以用吗。
09-08-26 21:47
最好是250A的。
09-08-26 22:09
我最近也做了一台75KW的电机,选的就是250A的断路器
09-08-26 22:57
用250安的
09-08-27 06:47
问一下大家,为什么要用这么大的
用160的不就行了么      不是每个开关都有瞬间过流的能力的嘛
最后修改:2009-8-27 14:01:13
09-08-27 13:10
DW10是淘汰产品,国家明令禁止的。
你可已选DZ20-225/33002  额定电流160A。当然开关要选正品的。
09-08-27 17:57
同意6楼说的。