主题:跪求电机启动跳闸的问题!急!!

点击:1809 回复:11

我厂的电机是560KW的,6kv供电,采用串电抗启动,但启动1分左右就跳闸断电,请高手帮着看看,最好能详细点,或告知相关资料~不胜感激!
09-08-26 12:35
这一分是还没启动完就跳闸 还是启动完1分跳闸  建议用钳表测三相电流跟电机比较
09-08-26 13:23
楼主。这个是低压电器的问题,发错地方了,呵呵,不过。可以去查一下电压稳定不,有没有尖锋,电流三相平衡不?
09-08-26 14:32
把电路抟上来帮你分析,也不知道你说的是什么样的控制怎么样跳闸断电!如何帮助呢?
09-08-26 15:20
是不是启动电流大造成的啊,你看一下跳闸是由什么引起的,然后再想办法解决!
09-08-26 16:48
是不是启动电流大造成的啊,你看一下跳闸是由什么引起的,然后再想办法解决!
09-08-26 16:48
晕``560KW的马达要有多大啊```
09-08-26 17:21
你用的是什么起动方式。
09-08-26 17:21
这么大的马达还没见过,真想见识一下啊
09-08-26 22:39
楼主上哪了?看到大家的回答了么???
09-08-27 08:54

上一页下一页