主题:求助:s7200系列cpu所能携带的模拟量模块em231的数量

点击:2646 回复:4

我现在正在设计的一个监测项目,选用s7200系列的cpu224用来监测18路模拟信号,可不可以? 顺路问一下,cpu224最多可以带几个模拟量模块em231,他的模拟量输入存贮器(AIW)的反问是不是0--62;急用,谢谢!
04-08-26 17:03
关注
04-08-27 09:46
最多可以带7块扩展,也就是说无数字量的情况下最多28路普通模拟量信号或28路热电偶信号或14路PT100信号
04-08-27 10:11
CPU221   不可扩展;
CPU222   数字量最大可扩展到78点,模拟量最大10路,最大扩展2个;
CPU224   数字量最大可扩展到168点,模拟量最大35路,最大扩展7个;
CPU226   数字量最大可扩展到248点,模拟量最大35路,最大扩展7个;