登录
首页
运动控制
运动控制
回帖
发帖
正文
主题:紧急求助伺服电机上电后输出轴还可以转动
点击:17001 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
chenhao200
这个问题我遇到过,应该是干扰引起的。
要将脉冲输入的屏蔽线的屏蔽层可靠接地,与驱动器的外壳相连。
09-08-31 21:58
11楼
编辑
引用
管理
6021368
有一个伺服ON的信号。这个信号没有给的话,伺服轴是松的,
09-09-01 11:49
12楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个具体怎么动,楼主要说清楚,是手能扭动它还是没有施加外力,电机轴在转动
09-09-01 11:55
13楼
编辑
引用
管理
6021368
楼主,问题解决了没?查一下线看对不对?
09-09-04 08:54
14楼
编辑
引用
管理
chengxd
伺服上电后还能转动说明你的伺服没有使能上,一个是使能引脚线没接上。在着是伺服上有关于使能的参数没有填对。
09-09-04 09:33
15楼
编辑
引用
管理
天佑Q5RV
我用三菱MR-JE-C系列放大器也遇到这个问题了,使能之后,电机不抱死,手都能拧得动,后来我发现了一个参数,是转矩限制值,刚开机的时候上电,转矩限制值是0,所有上电之后手都能扭得动,但是上电给上这个100%的扭矩参数之后,电机上电就能抱死