主题:PID控制变频器问题
点击:685 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
rzfzhy
PID控制变频器问题
我现做恒压供水,使用PID仪表控制变频器频率,PID仪表的PID空载输出为24V直流电压,安川F7型变频器A2端子4-20ma控制,但不能超过10V直流电,A2端子时250欧,跟仪表公司联系,他们说没问题,接上负载后电压为20ma*250欧等于5V直流电,请问各位师傅是否可行?谢谢
09-08-24 18:15
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
没问题的,我们做过,但是长时间使用就不清楚什么情况了