主题:125kw 的电机热继电器保护问题??
点击:1593 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
微波路
是不是要和电流互感器配合使用,用在二次控制线路上保护??
09-08-24 13:14
1楼
编辑
引用
管理
注册中心
一般100A以上的电流,大多选用热继电器和电流互感器配合的方法。
09-08-24 13:47
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
是要加电流互感器的
09-08-24 14:05
3楼
编辑
引用
管理
亚州AKO
YES,没错
09-08-24 14:16
4楼
编辑
引用
管理
刚井
that's right
09-08-24 15:15
5楼
编辑
引用
管理
chengjun77
是的
09-08-24 15:23
6楼
编辑
引用
管理
rotin2050
用2次电流来采样,计算方法:互感器比数=实际电流/X,X就是要整定的范围了~~
09-08-24 21:49
7楼
编辑
引用
管理
lj19820422
互感器都是比5的
09-08-24 22:59
8楼
编辑
引用
管理
屹立
可直接选用三只JJL OIL 300A 分别接于三相主电源。
09-08-25 00:23
9楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
可别忘了在启动时短接热继的发热元件,再通过延时接入。
09-08-25 06:28