登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:接地问题

点击:1629 回复:10

谢谢各位的回答,但是整个生产线是钢结构的,也就是说设备上的电机,控制箱与钢架连在一起的。那么设备上的静电接地线这样还是和电气接地连在了一起啊。困惑呀!望各位还能指点迷津!
09-08-23 12:13
意思是从新在弄一条接地线
09-08-23 12:28
电气设备应重新接地。
09-08-23 13:23
设备上的电机,控制箱与钢架连在一起并不代表它们就接触良好!而且仪表类的静电接地线最好是单独入地1欧以下
09-08-23 15:16
电机地线和控制柜地线接一起,再与电源地线接线。如果有传感器,传感器的底线就不要和电源地线接在一起。有干扰。
09-08-23 21:26
仪表地有相应的标准和要求,建议不要接在一起.
09-08-24 13:54
另外再打跟地线接上!~~~
09-08-24 14:32
四楼的说的对,你的连接要做到电气连接
09-08-24 19:05

引用 与非子 在 2009-8-23 15:16:10 发言【内容省略】

很有道理,接地也是有规范的
09-08-27 21:30
有点困惑,接地线连接接地桩,接地桩连接接地网,你打那么多接地桩做什么?
09-08-30 22:39

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯