主题:三菱A系列CC-Link通道的疑问

点击:852 回复:2

大家好,前几天看到你一程试的CC-LINK的写法,
[FROM   H2   0E0   K4M1000    K1]    [T0   H2    H188    K4M2000     K1]
[FROM   H2   0E2   K4M1020    K2],   [T0   H2    H18A    K4M2020     K2]
其中K4M1000的输入与K4M2000输出相对应,K4M1020与K4M2020相对应。请问大家在三菱A系列CC-LINK模块里读和写的通道是不是都已经特别定意了,就像上面的读的通道是0E0那么我写的通道只能是H188吗,希望各位大哥指点,能发CC-LINK模块的资料就更好了。
09-08-23 04:21
0E0  188  这些通道都是定义好的,每个站都有对应的地址,直接读取就可以了
09-08-24 08:31
谢谢讲解,其实我一直不肯定,这次终于明白了,请问您有没有三菱解密的软件,
09-08-24 23:58