主题:集思广议,什么原因会导致漏电开关的误动作?
点击:1290 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
yangihc
请师傅们都说一下自己所遇到的漏电开关误动作的情况,最好说从理论上说明原因。让看了这个贴子的电气方面工作者在以后工作中减少一些麻烦。
09-08-20 09:59
1楼
管理
chendinghua
该帖内容不符合相关规定!
09-08-20 16:31
2楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
1、漏电开关过载、短路。
2、零线漏电。
3、导线跨接在漏电保护器两端。
4、就近分零或借零线。
5、周围有大的交流电或变化磁场。
09-09-29 11:08
3楼
编辑
引用
管理
浪人勺子
就近借零线也会误操作?详细解释下谢谢
09-10-15 16:50
4楼
编辑
引用
管理
1213712137
谐波会干扰漏电开关
09-10-15 18:50
5楼
编辑
引用
管理
941115788
什么时分零和借零?
12-03-18 22:42
6楼
编辑
引用
管理
185280765
线没接紧也会跳,我就碰到过
12-04-15 22:02