主题:请教关于三菱A700 11K变频无输出的问题,希望大家给予帮助,谢谢。

点击:1433 回复:6

我厂A700 11k变频,按说明输入参数后PU操作显示频率变化可加可减,就是无电压电流输出。操作模式,上限,启动,点动设定参数正常。最后没办法恢复出厂设置从新输入参数还是如此。我怀疑是可控硅故障。望大家指点。(基本的速度控制也不行)本人刚接触变频正在学习中望大家指教。
09-08-16 20:02
看看用端子控制行不行
09-08-16 22:06
面板上有没有显示有频率及运行信号?
09-08-17 08:42
有没有运行起来?
09-08-17 08:58
原来是用端子信号运行的,有一次制动电阻制动时像电炉丝一样红,就没再用这几天才想起用到,可以在PU操作时加减频率也运行,就是没输出电压。
09-08-20 20:16
如果已经显示在运行且有频率显示,那就是变频器有故障了,需要维修;
09-08-21 11:34

引用 kangying678 在 2009-8-20 20:16:15 发言【内容省略】

如果像电炉丝一样红,那就不正常了
09-08-21 19:06