主题:星三角问题
点击:2384 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
月无期
我厂几台150kw电动机。要改为星三角运行。我知道一种接法是用三个接触器。一个管进线。另两个做星三角接法切换。用副触点对两个接触器富锁。但是书中说这是75kw以下电机接法。请问各位同行,150kw接法和75kw有什么不同?区别在哪?
09-08-16 12:31
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
你这问题,似乎////////没注意过,呵呵我们180KW的都是星三角运行(但是启动是空载的),都是那样接的,没点问题啊
09-08-16 13:30
2楼
编辑
引用
管理
lwcccf
150KW原来是用什么方式启动的?用星三角启动只是一种方式,与多大的电机没有关系。
09-08-16 14:39
3楼
编辑
引用
管理
chengjun77
150KW也可以用星三角形起动。
09-08-16 14:46
4楼
编辑
引用
管理
注册中心
75KW的接法应该也可以用来启动150KW的
09-08-16 17:28
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是超过75千瓦电流太大,辅助触头承受不了
09-08-16 17:40
6楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
线路接法都一样,关键是元件参数的选择问题.
09-08-16 17:58
7楼
编辑
引用
管理
花豹
应该说75KW以下的适合星角运行,大于的是考虑星型时电流小,力矩是否还够大,考虑考虑吧。
09-08-16 19:14
8楼
编辑
引用
管理
赵宏君
用两个接触器,就行,CJ12的,5个主触点
09-08-16 19:38
9楼
编辑
引用
管理
技术永无止境
星三角在启动时力矩比较小,如果负载是重载,就不能用星三角。以前我们做过冷轧机,结果启动不起来。