主题:6轴的上千位置用两个CP1H做过没?
点击:1318 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
heichizdh
位置可以手动输入数据区,有做过相关的程序的吗?头大的很
09-08-14 15:41
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
是6轴总共上千个,还是每个轴就有上千个?
09-08-14 15:51
2楼
编辑
引用
管理
heichizdh
每轴上千个坐标
09-08-14 16:02
3楼
编辑
引用
管理
同兴达
工控机来编坐标,PLC可以做辅助工具..又或者用PLC的变址来记录坐标,但是这样就要考验编程者的思维了...
09-08-15 08:27
4楼
编辑
引用
管理
suucom
用PLC做这,你可真牛呀。用工控机方便好多。
09-08-19 10:01
5楼
编辑
引用
管理
Forever8061
用 变址指针的方法做,
09-09-01 11:34
6楼
编辑
引用
管理
218hty
应该是可以完成的。但两PLC之间要通讯,并且还要看你的PLC输出的高速脉冲是否能满足需要。
09-09-02 07:06