登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:三角和星形,电机的哪种接法在缺一相的情况下还可以转动。

点击:13360 回复:24

以前在一本书上说,在负载不大的情况下,这两种接法有一种在缺一相的情况下可以运转。现在找不到哪本书了,有哪位网友知道的说一下。
09-08-14 15:29
呵呵;无论哪一种都无法长时间运行;
09-08-14 16:19
星形
最后修改:2009-8-14 16:24:17
09-08-14 16:23
如果是在运行时缺相,负载很轻电机会继续运行,但发热会很厉害;
如果是缺相启动,刚很难起动,很容易烧毁电机;
09-08-14 16:27
哪一种都不能,长时间使用都会对电机损坏。
09-08-14 17:00
没实际测试过,在运动时缺相,负载很轻时,都可以转,但发热两大,会烧毁绕组
09-08-14 17:39

星形能启动运转的,但是很慢.时间长就烧掉了.角形是动都动不了的.几分钟就烧掉了.
09-08-14 19:06
无论是何种大小功率的三相异步电动机,少一相后另外二相的电流会加大,电机加速发热烧坏.
09-08-14 21:25
无论是何种大小功率的三相异步电动机,少一相后另外二相的电流会加大,电机加速发热烧坏.
09-08-14 21:26
同意楼上说的
09-08-14 22:29

上一页下一页