主题:无功功率补偿的问题。请教各位高手
点击:2028 回复:11
10楼
编辑
引用
管理
417000670
我把A相互感器引出的K1,K2接线倒换了一下,功率因数表的指示偏向滞后区,但是无功补偿还是和原来的情况一样,我已经校过相序了。现在控制器上的电流输入信号线也调换了。还有三根线US,US1,US2,不知道是什么意思。请大家帮忙。
09-08-22 13:05
11楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
楼主说问题不难。首先你把电流是取那相搞清。如果是A相那你的电压也一定要取A相。这样就正常了。如果不正常那就是控制器的问题。如果是三相的那你就得取三相电流和三相电压。一样要对应。
09-09-17 18:02