主题:43台变频器切换显示引发的讨论(PLC人机等)

点击:34162 回复:61

sgx

这是我很久以前的一个起法,
如果要我现在做的我可以这样处理:PLC+变频器+触摸屏.通过DeviceNet 组建一个现场总线的网络系统,PLC用CS1.触摸屏用NS系列的.
04-09-25 15:54
最好采用通讯的方式.布线简单,可在电脑或触摸屏上对所有VVVF进行监控.
E-mail:minzhou@263.net
04-10-16 23:43
最好采用通讯的方式,布线简单,可在PC或触摸屏上监控所有的VVVF.
E-mail:minzhou@263.net
04-10-16 23:46
如果成本一万的话,建议使用工控机加数据采集卡,可以使用平板式工控机,我觉得比用这么多仪表成本多不了太多,还漂亮
05-08-10 19:31
丹佛斯变频器加中继后总线上可挂126台,三菱的在同一根总线能挂多少台?我没用过三菱变频器,但是可以查一下地址最大能设定为多少.用触摸屏加PLC通过485总线连接43台变频器比较合理.
05-08-13 10:27
一般的485是可带32个负载的,即最多控制32台变频器。但只要我们稍加处理就可以控制N台变频器了,即用PLC的输出点来配合,如Y0不动作时485控制0-31号机,Y0动作时切换为485控制32-63号机,依此达到控制N台。配以5。7寸屏的话硬件成本4000元
05-08-13 10:56
我单位有一台ABB变频器,带三台泵,8小时倒换,不稳定在哪一天,但都在早上6.30由1号泵倒2号泵时,变频器死机停止,恢复一下就好了,故障显示是:直流干扰。停用2号泵后正常。仔细检查各个电路,也没有什么问题,在检查接触器时,发现2号泵变频运行的接触器底座裂开了,约有2MM,也就是装有线圈的地方,因为到春节了,怕影响在次停水,准备明年在换接触器,先停用2号泵,请教各位朋友,是不是接触器的原因?
07-02-04 18:10
最经济、实用的方法:带简单操作的LED面板 + PLC + RS485通讯。
07-03-06 09:26
向您隆重推荐新产品鍵控数字电位器TCF604
传统的电位器本质上是一种可调电阻器,要得到可调电位需要进行变换。鍵控数字电位器TCF604是一种采用按鍵或输入脉宽时间控制输出电压幅值的新型电位器,是真正意义上的电位器。在许多应用场合都可以取代传统的模拟电位器和数字电位器。它主要应用在需要用按鍵控制电压给定值场合。与用模拟电位器产生给定电压值相比,它既可避免电位器的磨损又可方便地采用遥控技术。与数字电位器相比,它无需外接脉冲源或采用计算机串口编程。它有四路独立的输入输出通道,其中两路为输出电压与按鍵按下时间成线型关係,另两路可选择线型输出关係或指数型输出关係。它的分辨率达0.1% ,滿量程输出电压速度(相当于数字电位器输入的脉冲频率)可调(2秒—66秒,32级)。输出初始电压值可选择记忆方式或模拟给定方式,给定值范围为0—滿度。它输出采用脉宽调制模式(PWM)。它功能全面,通用性强,外围电路简单,无需调试,无需编程,价格便宜,可大大缩短产品开发周期。登陆网站http://szfqdz.com  可下载详细资料申请免费芯片。咨询电话;15070623328
08-09-21 09:30
