登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:43台变频器切换显示引发的讨论(PLC人机等)

点击:34162 回复:61

sgx

我公司现有43台三菱FR-A540变频器,我想用一种装置但它不能太大,而实现调速。它能切换到某一台变频器实现调速,并能将频率显示出来。如切换到32号,那它实时显示32号的频率,当调到41号时它将锁定32号的频率转而实时显示(或调速)41的频率。
最后修改:2003-7-16 22:12:09
02-03-15 23:54
利用变频器4-20MA输出信号,用一个数显器,加上个转换开关,转换开关接到那个变频器,数显器就显示那个变频器的频率,
02-03-16 17:37

sgx

如果我需要电位器调速呢。操作工可不会设定那些参数的。而且楼上的那位说的那种方法布线太麻烦就有点象电子技术中的并口……
02-03-18 12:29
3楼
该帖内容不符合相关规定!
02-03-18 18:03

sgx

变频器太分散了,我就是想用一个懒惰一点的方法。
02-03-18 19:44
5楼
该帖内容不符合相关规定!
02-03-18 20:25
哎呀,又匿名了,我是放牛娃,希望与大家交流!
02-03-18 20:28

sgx

放牛娃,我要的就是你可行的理论,你可以告诉我你的是什么理论吗。什么43档的转换开关,我自己有办法解决。……再说我有的是银子,我买得起43台变频器,难道还在乎那点银子吗?……我公司还有几十台丹佛斯的想解决呢。我就是有点懒而已。
02-03-19 12:30

sgx

其实我也没抱太多的希望,我知道有太多的技术问题需要解决,我只是有点不死心罢了
02-03-19 12:38
对频率的显示通过开关或继电器等方式切换很容易就能实现,对频率的控制考虑用两种方式来实现。
一、一个频率调整部件调整所有的频率。
1、 问题的关键是你调整完其中一台变频器的频率后切换到其它的变频器时必须将调整完的电压(假设变频器用模拟电压控制方式)进行锁定并输出。
2、 输出假设采用具有43路模拟量输出的PLC来实现,每次调整完毕后将数据保持并输出就可以了,当需要重新调整时读出当前数据继续调整就可以。
3、 假设使用一个电位器调节电压实现频率调整,电位器调节完其中一台的电压后其位置是随机的,因此不能适用下一台的继续调整,所以应该使用“+”“-”按键方式进行调节。
4、 这种方式投资大、控制复杂,但可靠性很好。
二、 多电位器调整方式。
可以用43个电位器实现频率调整,当需要调整其中一路时先将频率显示切换过来,然后调整相应电位器即可,但应该选择调整后能锁定位置的电位器,不然误碰后很容易出问题,这种方式投资小、控制简单,但可靠性较差。
  是否可行,放牛娃希望与你继续探讨。
02-03-19 18:22

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯