30楼
编辑
引用
管理
hhdmywp
如果不考虑成本的话,你可以用电脑切换,用单片机做一个切换卡,60路也可以解决。
可以和我联系:我的邮箱地址:hhdmywp@163.com
03-03-26 21:26
31楼
编辑
引用
管理
cewz000
1、使用PLC转换,用数字键输入1-43来转换哪一台的。
2、调速:看变频器有否这个功能,一个输入端子控制频率上升,另一个输入端子控制频率下降,都不输入时频率保持。只用两个输入端子对PLC进行点动控制上升或下降。
3、显示:用一个表,线路远最好取电流信号;同样用PLC转换哪儿变频器的。
03-03-28 11:08
32楼
编辑
引用
管理
痴风
这个简单,如果你想用PLC来处理的话这个很好办我做过,因为我是变频器生产厂家的售后服务员。你使用PLC的通信功能和模拟输出口以及变频器的通信功能,变频器于PLC只要一条通信线连接,频率控制只要一个上升下降输入给PLC,你想要控制那台变频器就把PLC的那个输入点输入信号,把频率送到对应的变频器地址中。同时在通信中对应从变频器里面的模拟输出取出到PLC中。这不是很好办吗?只是要一个熟悉PLC语言的同志。
03-03-30 16:16
33楼
编辑
引用
管理
netcookie
楼上说的有道理,但设计不能超出控制简单可靠的原则呀
为了省个频率表和电位器,将控制作的很复杂是没有必要的
思考.
03-03-30 20:10
34楼
编辑
引用
管理
痴风
像主题所说的又不想多布线又不想深入考虑用PLC或是人机界面,那他这个工程不用做了,拖了这么长时间了,我想他也应该找到入手的对策了吧,那位兄弟怎么还不表决/??
03-03-31 22:04
35楼
编辑
引用
管理
sgx
真对不起这么久没上网和大家聊了,上月我从珠海跳槽到温州,最近为一些设备想得脑袋都快炸了。再也不会象在珠海那么轻松了。我想如有同行也是从事设备制造的话一定会同情我的。其实我提出上面的贴子也是针对另外一些问题来的。论谈嘛就是想听听别人的相法。上面的贴子实际用途好象没有。因为为什么不多用几个电位器多用几个显示屏呢,又直观又快速。用电脑联机企不是更好?滚动显示……一个真正的厂家一般是不会用到它的。多谢各位了。
03-04-03 23:37
36楼
编辑
引用
管理
stevenzhou
我觉得还是用PLC通讯的方式加上模拟屏做好一点儿。
03-04-08 16:30
37楼
编辑
引用
管理
lgbnukpade
用1:N RS485通讯的办法就可以了
03-04-09 15:25
38楼
编辑
引用
管理
sf2000
最简单的方法是用三菱的CC-LINK总线。简单可靠。
03-05-19 19:39
39楼
编辑
引用
管理
xghtj
你干脆把43台变频器放到一起算了
03-07-07 22:47