主题:请问30Kw交流电机启动采用什么方式?变频还是软起或是自耦降压?

点击:3454 回复:11

请问作为电力拖动的30Kw三相异步电机启动采用什么方式?变频还是软起或是自耦降压?软起好用吗?
还有其他方式吗?价格大约各需多少?
09-08-12 15:12
想节约费用就用自藕降压,否则就用软起
09-08-12 15:17
变频最好,省钱用自耦或者星三角
09-08-12 15:23
请问自耦降压变压器选多大的合适呀?大约多少米?
09-08-12 15:26
请问自耦降压变压器选多大的合适呀?大约多少米?
09-08-12 15:26
要看工艺的要求了,没有要求直接启动都行。
09-08-12 15:54
呵呵;
费用从低到高依次为:自耦----软启动器----------变频器;
09-08-12 16:36
关键看电机负载的类型,不能单纯讲30KW的电动机如何启动,可以针对不同的负载而采用不同的启动方式。
09-08-12 19:46
以现在变频的价钱和控制方便性来选取的话,还是选取VVVF的好,对机械也有好处,且控制方便,容量找到ERR故障。
09-08-13 09:11
看你用在什么地方,如果用在负载负荷波动较大的场合最好用自藕降压,省钱又适用;风机、泵或电梯等场合用变频器。
09-08-13 10:56