主题:plc控制

点击:843 回复:9

我刚开始接触plc,三菱的FX2N-MR系列。我现在想知道为什么继电器输出型的plc为什么不能控制步进电机,除了继电器输出不能输出告诉脉冲外,还有别的原因么?如果可以控制的话能给我提供一个可以控制的解决方法么?谢谢了。
09-08-12 13:48
呵呵;
单个主机是不能实现的;
加定位模块就可以了;
09-08-12 13:50
继电器的不能控制
继电器输出通断响应有那么快吗
09-08-12 13:50
没什么办法了,要不就加定位模块
09-08-12 15:11
用继电器的控制岂不是赶鸭子上架
一个定位模块也不便宜,那还不如再买个FX1S的
09-08-12 15:14
呵呵;动手能力比较牛的有把PLC的Y0 Y1改造成晶体管的;
09-08-12 16:41
主要是继电器输出的响应速度没有那么快。应该使用晶体管输出的。
09-08-12 19:48

引用 ZCMY 在 2009-8-12 16:41:56 发言【内容省略】

这个主意不错
09-08-12 23:07
因为继电器输出的频率不够高,波形不好
09-08-17 21:53
继电器的开关速度不够快,较好较便宜的就是用晶体管。或者加定位模块、
09-09-07 14:48