登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:plc的控制问题

点击:1020 回复:6

[size=4]我现在用的是FX2N-64MR的三菱plc,现在想用它去控制步进电机,可是我基本的简单正反转还不能实现,我感觉是我的外部接线有问题,谁能帮我发一个具体的我所用的plc的说明书啊?我很想知道plc上每一个点都是该怎么链接。在网上找了很多发现也没有先要的答案。我现在真的很急。有哪位熟悉的帮帮我吧!!谢谢了
邮箱wangxueguang211@163.com,有资料的可以发到我的邮箱了!!
[/size]
09-08-11 13:04
FX2N-64MR是继电器输出的,控制不了伺服或是步进,要选用晶体管输出的
FX2N只有20KHz的脉冲,只能用脉冲指令定位
09-08-11 13:20
我们现在要做实验,可是真的没办法找到晶体管型的plc,继电器型的不是也能输出脉冲么,只不过,频率低了点啊,我现在不想精确控制了 ,只要能发个脉冲控制一下电机实现正反转就行表情表情表情表情表情
09-08-11 13:33
不是晶体管的是不行的,因为继电器可能频率只要超过30HZ触头就会是常通了,也就是说根本不是在发脉冲了
09-08-11 18:27
放大步进电机脉冲倍率
09-08-11 22:53
DDRVA D164 K6000 Y000 Y004
D164脉冲总数
Y000脉冲输出口(常用晶体管)
Y004方向输出
当然用这指令时还要设置:最高速度,加减速度等
09-09-07 14:57
将Y0口的继电器拆出来换个三极管上去就行.我也是这样做的
10-03-16 11:51