主题:高压熔断器熔断是什么原因!
点击:1000 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
电仪车间
我单位有用高压电容补偿,但前几天高压电容的熔断器熔爆了!请问这是什么原因啊!我用摇表摇了一下电容,电容没事!但没有测容量!请问什么原因能引起熔断器熔爆啊!谢谢
09-08-10 21:43
1楼
编辑
引用
管理
chengjun77
你应该测一下电容的容值,有可能相间击穿。
09-08-10 21:49
2楼
编辑
引用
管理
czadog
补偿电流过大了,没什么大惊小怪
09-08-11 16:23
3楼
编辑
引用
管理
电仪车间
补偿电流过大是什么意思啊!电容的电流不是已经定死了吗!
09-08-12 20:55
4楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
三相电是否平衡,也能引起电容器爆炸。
09-08-12 21:32