前几天有个玩具厂的西门子S7-300PLC出现了故障,三条流水线停产。(三条生产线共用一个PLC)
后经查是有一条生产线的控制箱内一根24V--接地,故障处理了一个半小时
请问师傅们以后如果碰到类似这样的问题有什么更快的办法解决
09-08-10 19:00
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
呵呵,你这个月爽啦
09-08-10 19:04
2楼
编辑
引用
管理
chengjun77
楼主是怎找着故障的能谈谈吗?
09-08-10 21:39
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
呵呵,在三条生产线中要找到故障点是要点时间的
09-08-10 23:00
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
用电脑连机后查出的故障是什么?
09-08-11 08:03
5楼
管理
luojun888
该帖内容不符合相关规定!
09-08-11 09:22
6楼
编辑
引用
管理
lp6942
只是碰巧摸了下开关电源很烫手,就感觉好像是线路接地或有短路
把开关电源的输出线拆下对地测了下,果然负极接地,然后就把在端子排上所有负极线都拆除一根根测才找到
虽然故障排除了,这次是碰巧正好摸到了开关电源,要不然还真不知道从什么地方下手找问题
09-08-11 20:08
7楼
编辑
引用
管理
ye_w
开关电源的LED显示还正常吗?