主题:电机做耐压试验
点击:2362 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
lhlli
电机做耐压试验,大家都是怎么做的?是运行一段时间再做?还是冷态做。用交流耐压仪还是直流耐压仪。交流一下吧。
09-08-10 14:02
1楼
编辑
引用
管理
dbq
按试验标准做,标准里说怎么做就怎么做的。
09-08-10 14:22
2楼
编辑
引用
管理
zlx12345
看看标准啊
09-08-10 15:31
3楼
编辑
引用
管理
lhlli
标准太简单了。可是实际上产品在生产线上不可能加压1分钟,并从50%的电压加至规定值。大家在生产线上是怎么做的?有大批机器测试的时候。
09-08-10 16:10
4楼
编辑
引用
管理
lhlli
调压器式的耐压测试仪在生产线上测试时,有什么缺点。
09-08-10 16:28
5楼
编辑
引用
管理
与非子
电机一般是打直流,主要看泄漏值
09-08-12 12:34
6楼
编辑
引用
管理
lhlli
引用
与非子
在 2009-8-12 12:34:39 发言
【内容省略】
首先谢谢你的回复,但是你说打直流,不知是从哪里说起。具我所知,一般是打交流。
第一。在基本标准GB755-2000中是这样的,
第二,在电机手册中是这样的。
第三在手持式电动工具标准GB3883.1中是这样的。
09-08-12 13:27
7楼
编辑
引用
管理
lhlli
还有可移动式电动工具中是这样的
09-08-12 13:28
8楼
编辑
引用
管理
dbq
电机耐压一般用交流电打耐压,实际情况是谁也不会去打1分钟的,都是1秒就过的。试验电压稍高些。
打1分钟耐压可能用于抽样试验。
09-08-12 14:45
9楼
编辑
引用
管理
lhlli
引用
dbq
在 2009-8-12 14:45:45 发言
【内容省略】
你们是流水线吗?打1秒会不会误判。有没有有时漏电有又不漏的?
09-08-12 16:23