引用 阳光不生锈 在 2009-8-9 9:00:30 发言【内容省略】

交流有相线和零线之分,最好是控制火线。如果是380V的,那就无所谓了。
09-08-09 14:09

引用 赵细顺 在 2009-8-8 8:09:00 发言【内容省略】

麻烦帮我再看下,我有点疑问,电磁阀的原理其实也是控制电路控制电磁阀的线圈是否得电,再去控制电磁阀的阀位(应该就相当与普通继电器的开关),那么对于线圈的接线根据直流/交流有正负,但是对于开关有正负之分吗。而我这张接线图上其实就是开关,而不是线圈
十分感谢!
09-08-09 20:51
是直流电磁阀
完全正确!
我能看到图
09-08-09 21:50

引用 1213712137 在 2009-8-9 21:50:51 发言【内容省略】

可以这么接的吗,不是楼上有朋友说直流的不可以这么接吗。
09-08-10 20:23
这么接线没有问题的
至于是共正,还是共负,要看你的控制端控制的是正,还是负。如果控制正,则要共负,否则反之
09-08-11 22:02
可以,如果为低电压更好些。
09-08-12 06:00
不论交流直流,如果控制开关在-2,-4,-6,-8线上的话,不能达以分别控制每个电磁阀的目的,控制其中一个电磁阀动作,其它三个也同时动作。如果控制开关在+1,+3,+5,+7线上的话,就没有任何问题,可以正常运行。