主题:请教一个关于电磁阀接线的问题[求助]

点击:4748 回复:16

附件所示的电磁阀是厂家接线图中的一部分,在这里我有点疑问,烦请各位帮忙分析下。
1)如果是交流电磁阀,这么接线正确吗
2)如果是直流电磁阀,四个电磁阀的正极短接,这么接线正确吗。如果是负极短接呢。
十分感谢大家的帮助!
http://upload.ouliu.net/story/0b8093c1b96a210b98ab1f8c9ab169bf.jpg
最后修改:2009-8-9 20:40:07
09-08-07 23:09
你的附件在哪里
09-08-07 23:14
晕死,什么都没有哦
09-08-08 00:14
如果引用图片,重新下载后再从附件上传吧,看不见。
09-08-08 06:25
虽然图看不见,但是从叙述来看,直流电磁阀一般都是引两根线,比较安全可靠。现场以可靠为先。但然有时为了节约,特别是经济危机以来,把电磁阀的负极接在一块,然后控制正极的通电和断电。从原理上来说是可以的。
09-08-08 07:59
1)如果是交流电磁阀,这么接线正确吗
2)如果是直流电磁阀,四个电磁阀的正极短接,这么接线正确吗。如果是负极短接呢
没看到图,不能确认你交流的接法是否正确。直流的接法,可以正极,也可以负极短接在一起,要看你输出端是正极,负极来定。
09-08-08 08:09
没看到图啊
09-08-08 08:17
谢谢各位帮助,不好意思,以前图片上传得有点问题,我自己能看到帖子里的图片,各位看不到,附件已经重新上传,麻烦帮我再看下吧,不好意思呀。
多谢各位的帮助!
09-08-08 10:12
从图上来看,还是不能确定的,要看控制电路是控制的负极,还是正极,如果是控制的正极,那么电路是不行的。如果是控制的负极,可以用,但是不好。因为电磁阀一直通电。容易烧线圈。
09-08-08 10:34
那如果是交流的电磁阀,就无正负极之分,随便街那个为公共端都可以了吧
09-08-09 09:00