主题:请问这个程序怎么实现??
点击:964 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
skybluexj
请问我这个程序只用一个SFT能实现吗?我是用了6个SFT移位寄存器的。那位大虾给指点指点啊!谢谢了![
09-08-03 13:22
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果是三菱的
用BCD指令也可以做的
09-08-03 13:38
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这个用个译码器就可以,你要用PLC来搞?
09-08-03 14:07
3楼
编辑
引用
管理
shenyzh
可以用一个脉冲指令将#0001传入通道200,用加法指令对通道200进行加法运算,将运算结果译成BCD码输出至通道100即可。
只用一个SFT可以实现可以这样(比较麻烦)。做一个16个通道的SFT(起始通道200-终结通道215)。用脉冲将#0001传入通道200。200 01为第一步---215 15为第255步。用一个脉冲控制SFT步进。100 00-100 07可以用200 01--215 15的触点译码直接驱动。
09-08-03 15:39
4楼
编辑
引用
管理
niudejun
l了解下
09-08-03 16:41
5楼
编辑
引用
管理
skybluexj
谢谢3楼的,我已经解决了,我用的是INC 和BIN指令!!
09-08-03 16:51
6楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
引用
skybluexj
在 2009-8-3 16:51:51 发言
【内容省略】
呵呵,这个题的用意是要你用转换数据然后输出