主题:恳请技术问题
点击:1669 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
aiaixu
FLEX1794-IE8模拟量模块,每个通道的采集信号在程序中为什么要写成AWQ1/30832,其中30832这个数据是怎么来得,请那位高手指点一下,非常感谢!!!
09-07-31 09:45
1楼
编辑
引用
管理
吴建学
准确的说是30840。 ie8每个通道输入是4-20毫安,(一般用这个,但也有用0-20毫安的和0-10V等等,比较少)。信号在5000中显示是0-30840,对应的是4-20毫安。
09-08-02 18:55
2楼
编辑
引用
管理
aiaixu
谢谢
09-08-03 08:44
3楼
编辑
引用
管理
lhblee
you daoli
09-08-26 16:03
4楼
编辑
引用
管理
ZLLWJW
学习
09-08-28 09:00
5楼
编辑
引用
管理
21yanghw
这个数据是从哪本资料看的?