主题:高手请进,pc和GP3500通讯问题

点击:2167 回复:7

请问各位高手
      如何用GP-Pro EX 2.2 Trial版和GP3500通讯,用网线连接,软件里面如何设置?GP3500如何设置?电脑里如何设置?谢谢
最后修改:2009-7-29 16:46:22
09-07-29 16:44
在GP上设置IP地址,比如:192.168.0.8
在电脑商设置IP地址,比如:192.168.0.6
用PC直连的网线,把GP和PC联起来即可,当然在Pro-EX上要选择以太网传输。
你也可以把GP和PC都挂在局域网里。
09-07-29 22:06
我在软件系统设置里面,设置IP地址为何无法输入数字?再者如何知道通讯应经好了?
09-07-30 08:18
你点下载的时候,他会自动搜索与你电脑连接的GP的。
你试试吧。
09-07-30 13:51
怎么看GP的IP地址
14-05-18 21:49
IP设置没有问题,但是传输的时候搜寻不到GP是什么原因?网线也换好几根了...
14-12-08 14:32
网口连接别的plc正常?
14-12-08 15:01
在软件升级吧,升级了很好用的