主题:请教解答
点击:917 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
xzg2857886
请问380V电源 我用万用表测量零线对地线竟然有220V电压,但是用万用表测零线对ABC相又很正常, 电源是由电表直接接进来的是3相4线的,A相对地线电压很小,但是B和C相线对地电压有380V
09-07-28 19:55
1楼
编辑
引用
管理
小笑笑
A相估计接地了
09-07-28 19:58
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
没错,应该是A相接地了
09-07-28 22:40
3楼
编辑
引用
管理
zlx12345
呵呵这样事情也会发生
09-07-29 08:36
4楼
编辑
引用
管理
lb2524166
A相与对地接错了吧
09-07-29 08:40
5楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
是不是A相与地虚接啊