请问380V电源  我用万用表测量零线对地线竟然有220V电压,但是用万用表测零线对ABC相又很正常, 电源是由电表直接接进来的是3相4线的,A相对地线电压很小,但是B和C相线对地电压有380V
09-07-28 19:55
A相估计接地了
09-07-28 19:58
没错,应该是A相接地了
09-07-28 22:40
呵呵这样事情也会发生
09-07-29 08:36
A相与对地接错了吧
09-07-29 08:40
是不是A相与地虚接啊
09-07-31 19:45