主题:关于PLC与变频器的问题,希望大家进来讨论一下
点击:1289 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
lipeng1750
我想做一个电路,用PLC控制两台变频器,用编码器来检测速度,速度差不能相差正负5,有哪位高手可以指点我一下,这是用在涂装烤漆流水线上的。我的邮箱是68185571@qq.com
09-07-28 12:24
1楼
编辑
引用
管理
lipeng1750
这个是不是要用比较指令来设计
09-07-28 12:25
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC加两路模拟输出模块;
反馈转速是编码器接入PLC高速输入端测得;
09-07-28 12:33
3楼
编辑
引用
管理
lipeng1750
能不能具体说详细点,我对这个还不是太明白
09-07-28 12:52
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
两个模拟量输出同样的模拟信号控制变频器,那这样变频器的速度基本上是一样的
变频器都有模拟量控制的方式的
09-07-28 13:38
5楼
编辑
引用
管理
vesapro
plc通过dp总线与变频器通讯, 变频器加DP模板和计数模板。
原理, plc通过比例给定,设定2台变频器的速度,速度误差由变频器内部的速度闭环保证
我的 QQ 123871020
09-07-28 13:53
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
楼上的这样的通讯方式,价格应该不便宜吧
09-07-28 13:58
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用通讯价格上肯定要低一些;但编程相对要复杂一些;
09-07-28 15:40
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
觉得还是用DA模块好
09-07-28 20:01
9楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
用通讯做,两台变频用PG卡做闭环
09-07-29 20:40