20楼
编辑
引用
管理
survive
选两个容量合适的接触器,进行星三角形起动,起动控制可靠简单,而且经济。
09-07-29 21:25
21楼
编辑
引用
管理
lhlli
再怎么说星三角是比较便宜的。除非你不怕花钱。
图如下:
09-07-29 22:36
22楼
编辑
引用
管理
TH30000
现在软起技术比较多,价格也不贵,有的软起尺寸还不大,不用另加柜子,建议安装。
09-07-31 11:46
23楼
编辑
引用
管理
guodong95123
我公司就是和你一样的风机,用的是星-三角启动
09-07-31 23:32
24楼
编辑
引用
管理
淄博天润
风机采用降压启动,22KW的风机直接启动也相当困难,星三角最经济