正常情况下37KW的离心风机采用直接启动应该没有什么问题的
09-07-27 11:00
你的风机以前运行正常的话,现在电路估计有问题
09-07-27 11:10
Y_三角...直接启动不起来,说明你变压器还不够大
09-07-27 14:53
55KW可以了
09-07-27 16:50
现在一台55KW的软起动器多少钱?
09-07-27 18:29
风机,有必要再用个软启动吗?星三角就可以了吧
09-07-27 21:02
如果不是花自己的钱,那软启动是最佳方案,不用大动作,直接换个柜子就行了.星三角还得拉趟电缆,累S你去,而且距离远的话电缆的用也高
09-07-27 23:01
你得看控制柜和电机的距离
如果很远你最好用软启动
如果很近你最好用星角
如果不是你花钱最好用变频好用得很哦
09-07-28 21:18
直接启动电压降的太多了
09-07-29 20:04

引用 lb2524166 在 2009-7-28 21:18:47 发言【内容省略】

呵呵,有道理