登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:PID温控器显示正常,但所控电压电流满偏,大侠求救!!!!!

点击:4856 回复:24

DDD
09-07-26 09:30
[quote]以下是引用asd3971在2009-7-26 0:31:42的发言:
第一步:检查仪表显示温度是不是正常。
第二步:检查设定值与显示值是不是正确。
第三步:看仪表控制方式:接触器还是固态继电器?
第四步:将设定值调整的比显示值小很多,稳定1分钟后,给加热炉上电,看是不是还是电压表和电流表分别指向最大位置?
是的话:检查仪表参数(主要是控制方式是pwm还是继电器),检查控制仪表的接触器有没有触点粘连,
不是的话:检查仪表参数(P,I,D值)是否正确
只要仪表有温度显示,并且随加热时间增加显示的温度增加,就可以认为反馈是好的

 首先謝謝大俠指點!
 我检查了下:1. 热电偶显示温度应该是正确的,该温度是随着加热时间增加而迅速升
               高的。
           
             2、我按照您说的,将设定值设远低于显示值,没有稳定一分钟。发现通
               
               电后,设定值是低于原设定值。电压表和电流表分别指向最大位置
                另外还有一点就是:稳定一分钟有什么作用?
             3. 仪表控制方式为PID控制,输出方式为固态继电器驱动信号(SSR)
             4. “检查控制仪表的接触器有没有触点粘连”-不知如何检查,昨天我将
                温控表下下来,其接线处重新拧紧,应该不存在问题。由于不懂内部
                构造,所以内部没有下开看。
 
            5.   至于PID参数,由于刚买回热电偶那会儿,参数不对,所以经过反复调
               节才找到反馈较好参数,一直都没有调整参数;调节的仅仅是加热方面
               参数。既然热电偶没有调换,参数应该不用调整吧?
       
最后修改:2009-7-26 10:07:20
09-07-26 09:55

        另外要提一点是: 炉子以前是好的,由于一次电源线烧断后,误认为内部加热丝有问题,所以辛苦拆开,不小心弄断加热丝(那东西很脆)。经过考虑试着用马弗炉旧的碳棒代替一小段加热丝,勉强连接上。通电当时还是可以的,考虑到这种链接不是权宜之计,所以就没有设定固定速率降温。但是问题就出在那次保温结束时,发现显示温度窗
温度显示为HHHH,按照炉子说明书这样故障在于传感器即热电偶断了。上次就是这样子的。当时很懊悔,就随手将热电偶向外拔动一点,奇怪的是温度又有显示了。当时就没有管它了,让它温度降下来。 第二天的情况就是现在这样的:打开加热源电压电流都最大,显示值直线上升,不得已关掉加热电源。
        恳请高人指点!
最后修改:2009-7-26 10:07:43
09-07-26 09:59
1. 热电偶显示温度应该是正确的,该温度经过内外部热电偶验证
2. 将设定值设远低于显示值,发现通电后,设定值是低于原设定值。
   电压表和电流表分别指向最大位置,设定的其它时间参数会随着
   强加热,进入下一步时间很长,因为加热的惯性很大。
大侠指点!不吝赐教!  
           
最后修改:2009-7-26 10:20:53
09-07-26 10:02
14楼
该帖内容不符合相关规定!
09-07-26 11:44

引用 邦主 在 2009-7-26 11:44:39 发言【内容省略】

大侠,请问热电偶的继电器在温控器内部吗?如何检查其正常呢?
谢谢!
09-07-26 14:21
朋友你的PID加热好像变成位式控制了,你看看温控仪中的参数变了没有,你的温控仪是什么牌子的。
09-07-26 21:36
加热系统,控制部分我建议你用欧姆龙E5EZ温控器,加西子固态模块,很实用
E5EZ温控器它本身自带PID控制,可以设置三段温度控制,有一组0到10伏输出
09-07-26 22:59
可能换一个固态继电器试一试
09-07-27 10:44

引用 太湖头 在 2009-7-26 21:36:35 发言【内容省略】

非常感谢您的答复!
    仪表参数查看了下,和说明书上一致,只有PID参数当时是根据热电偶来调试的,热电偶没换,参数就没动,应该没有变的。
温控仪是WKT-89,说明书上讲可对单点温度进行8段式控温
09-07-27 11:06

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯