主题:PID温控器显示正常,但所控电压电流满偏,大侠求救!!!!!

点击:4856 回复:24

PID温控器是用来控制管事加热炉的,电阻式加热,正常时是采用脉冲式间断加热,现在用万能表测试发现热电偶(K分路)是接通的,但是打开加热电源,电压表和电流表分别指向最大位置,电流直线上升,没有反馈!
 高手求救!!!
 期待回复!非常感谢
09-07-25 15:41
上面不有显示热电偶测试的当前温度?
是否正常;
09-07-25 15:59
有机会是PID控制卡的反馈回路出现问题,
找台好机调换一下电路板试试。
09-07-25 16:05
控制面板上显示有温度值,是正常的,显示满偏电压表 电流工作时内部温度变化。
温度是直线上升,好像不存在反馈,因为电压和电流好像不受控制。
  如果是温控器坏了,大概要查看哪些部分?我对这方面一点都不懂,希望前辈不吝赐教!谢谢
09-07-25 16:09

引用 servo@driver 在 2009-7-25 16:05:53 发言【内容省略】

 呵呵,谢谢指导,但是现在我手头上没有现成的好PID控制器,由于自己不懂这块,所以也不敢大动;如果自己检查电路,不知该注意些什么?
 大侠不吝赐教!
09-07-25 16:14
5楼
该帖内容不符合相关规定!
09-07-25 19:10
6楼
该帖内容不符合相关规定!
09-07-25 19:10
非常感谢!我查查看
09-07-25 19:33
   大侠,我刚查看过,按照您的建议重新检查了一下,加热电源打开后,仍然是电压表电流表指针不变!
  如果按照您说的出现线路连接问题,那么热电偶能正常显示温度,那么它的供电线路是否意味着是联通的。而供电线路和热电偶的反馈回路是一条。
  请教您以前是出现哪种情况?谢谢
最后修改:2009-7-25 21:48:14
09-07-25 21:39
第一步:检查仪表显示温度是不是正常。
第二步:检查设定值与显示值是不是正确。
第三步:看仪表控制方式:接触器还是固态继电器?
第四步:将设定值调整的比显示值小很多,稳定1分钟后,给加热炉上电,看是不是还是电压表和电流表分别指向最大位置?
是的话:检查仪表参数(主要是控制方式是pwm还是继电器),检查控制仪表的接触器有没有触点粘连,
不是的话:检查仪表参数(P,I,D值)是否正确
只要仪表有温度显示,并且随加热时间增加显示的温度增加,就可以认为反馈是好的
最后修改:2009-7-26 0:34:29
09-07-26 00:31