大家好:
小子在这想问下什么情况会导致我的隔离变压器发热并且有声响,我这是40KVA的单相400V的1:1类型隔离变压器,下面接电力控制器供给加热用,这两天发热还有振动声响,请各位给点意见啊 \!
09-07-24 21:14
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
是不是加负载了
09-07-24 21:40
2楼
编辑
引用
管理
zlx12345
可以把线解开重新接试试
09-07-25 10:59
3楼
编辑
引用
管理
servo@driver
导致震动和发热的原因基本有以下几点:
1:变压器线圈松脱
2:变压器过负荷
3:变压器的底座螺钉松脱。
4:是不是频率方面的问题,如频率过低。
09-07-25 15:31
4楼
编辑
引用
管理
brshan
同意楼上的意见
09-07-25 19:36
5楼
编辑
引用
管理
liangxinjian
温度太高引起的,
09-07-25 21:13