登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:[求助]

点击:2304 回复:8

各位前辈:
   委托外单位设计并制造了一直流调速设备,使用6RA70全数字直流调速装置作驱动电源,用西门子S7300 PLC做设备控制,PLC用STEP7开发的软件,人机界面用WINCC做的开发。委托方交付的软件是在WINCC控制中心运行设备开发的程序。不知用西门子的STEP7,WINCC做的运用软件如何做备份,搭建这种设备配置开发软件编辑环境需要那些软硬件,及运行这种设备开发的应用程序需要那些软硬件。敬请各位前辈多多指点。
04-08-20 09:44
东西太多,楼主可去西门子网站上看看,找点手册什么的看下就清楚了
04-08-20 14:28
如果只是备份用STEP7就可了,在硬件相联上用PC ADAPTER 和PC机相联就可以了。如果要想更改HMI就要还有WINCC了。只用STEP7只可以改各控制元件的罗辑关系。
04-08-25 19:57
多谢指点!
用WINCC做的 HMI 应用程序可否作成安装盘,不用安装WINCC控制中心就可运行。
04-08-27 13:14
不可以,但可以只安装运行版授权,而不用安装完全版授权。
04-08-27 13:52
安装运行版WINCC也需要授权盘吗,一般做这种HMI应用程序怎样做备份.
04-08-27 16:10
**指授权
04-08-27 16:11
** 指  授  权
04-08-27 16:13
哪儿有WINCC和授权下载
zhaoyanmail@wx88.net
05-05-11 19:07

工控新闻

更多新闻资讯