各位大侠小第现在遇到一难题
当我的上位机RSVIEW组态软件与S7-400通讯时,每隔72小时会出现一次数据传输中断.
即上位机没有数据显示,但重新启动上位机通讯正常,每隔72小时出现机一次.不知为什么.
请各位大侠帮帮小弟
04-08-19 18:32
1楼
编辑
引用
管理
dingsc
你的RSView没有安装授权吧!
04-08-19 19:09
2楼
编辑
引用
管理
lihui
难道没有授权就只能运行72小时吗?
会不会其他的设置有问题呢?
敬请楼上的师傅给予解答.
04-08-20 11:42
3楼
编辑
引用
管理
yunzhu076
你用的是否是正版,盗版的有可能出现你说的现象
04-08-23 20:57
4楼
编辑
引用
管理
charlesfan
555555555555555555
04-08-24 08:59
5楼
编辑
引用
管理
charlesfan
做工程可不能省这点钱,一般我们都会提供给用户正版,如果用户觉得贵,那才。。。。嘿嘿
04-08-24 09:00
6楼
编辑
引用
管理
mike_CHEN
可能是未授权版吧!
04-08-24 15:13
7楼
编辑
引用
管理
lihui
谢谢楼上的师傅指教
04-08-24 17:45
8楼
编辑
引用
管理
silky
做工程得用正版的,羊毛出在羊身上。
04-08-25 14:05
9楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
引用
yunzhu076
在 2004-8-23 20:57:00 发言
【内容省略】