主题:为什么短路不烧保险不跳开关?
点击:4168 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
ylsz230
1比1隔离变压器初级,次级都有保险丝和断路器,为什么有短路也不烧保险和不跳开关?
最后还是烧了变压器?(保险丝和断路器是符合要求的)
最后修改:
2009-7-22 23:15:18
09-07-22 23:14
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
会不会是保险丝和断路器都配大了
09-07-22 23:26
2楼
编辑
引用
管理
mlqwain
选的太大了
09-07-23 06:58
3楼
编辑
引用
管理
赵细顺
应该是你选的保险丝和断路器太大。
09-07-23 08:02
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
换额定值小的保险丝和断路器试一下;
09-07-23 08:37
5楼
编辑
引用
管理
lovezlt520
同意以上观点。
09-07-23 09:00
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
09-07-23 09:25
7楼
编辑
引用
管理
yaya2007
学习中.......
09-07-23 09:56
8楼
编辑
引用
管理
zlx12345
如果不是短路电流太大(你的保护来不及保护就已经烧设备了)就是你的保护选的太大(短路电流达不到你的保护值不动作)
09-07-23 10:12
9楼
编辑
引用
管理
韦俊
选择的保险和开关是水货!我以前遇到同样问题!
09-07-23 11:10