主题:6.1  消火栓报警控制系统Flasha工程实例仿真

点击:879 回复:1

在plc论坛上有我的《消火栓报警控制系统plc方案设计》一帖,其地址是:“http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=120576&replyid=823180#823180
为方便阅读,将内容抄录于下,其中部分内容有增删。
一、 防火分区平面布置
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20097237435755.jpg
    根据消防规范要求,各防火分区火灾按下列规定执行:
1. 防火分区1火灾,揿动该防火分区的破玻按钮,该防火分区的指示灯燃亮,防火分区1、2的警铃鸣响;
2. 防火分区2火灾,揿动该防火分区的破玻按钮,该防火分区的指示灯燃亮,防火分区1、2、3的警铃均鸣响,同时防火卷帘下降;
3. 防火分区3火灾,揿动该防火分区的破玻按钮,该防火分区的指示灯燃亮,防火分区2、3的警铃均鸣响,同时防火卷帘下降。
4. 防火卷帘运行指示灯设置:
1) 在上位--长亮;
2) 在下位--均匀闪亮;
3) 上升--亮长、灭短闪亮;
4) 下降--灭长、亮短闪亮

----------------------------------------------