为方便阅读,将内容抄录于下,其中部分内容有增删。
一、 防火分区平面布置
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20097237435755.jpg
根据消防规范要求,各防火分区火灾按下列规定执行:
1. 防火分区1火灾,揿动该防火分区的破玻按钮,该防火分区的指示灯燃亮,防火分区1、2的警铃鸣响;
2. 防火分区2火灾,揿动该防火分区的破玻按钮,该防火分区的指示灯燃亮,防火分区1、2、3的警铃均鸣响,同时防火卷帘下降;
3. 防火分区3火灾,揿动该防火分区的破玻按钮,该防火分区的指示灯燃亮,防火分区2、3的警铃均鸣响,同时防火卷帘下降。
4. 防火卷帘运行指示灯设置:
1) 在上位--长亮;
2) 在下位--均匀闪亮;
3) 上升--亮长、灭短闪亮;
4) 下降--灭长、亮短闪亮
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=94720&Name=zhong-gong
最后修改:2009-7-23 7:16:13