主题:恒压供水中手自动不停机切换对系统的影响
点击:894 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
lg0808
再描述一下意思吧:就是由手动转到自动 ,或自动 转手动的时候,电机不会停机。
我以前做的系统,都是切换的时候要停机的。其实也没想到过不停机这种问题。不知大家做的都停机吗。当然我这是说的带PLC的,呵呵。不过,这程序也好像不太好写啊。
09-07-20 22:17
1楼
编辑
引用
管理
azsx3318
不用特别写程序,不过变频器要买好点的啊。
09-07-21 03:14
2楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
这个应该可以,不过要说明手动与自动各是什么意思