点击:2215 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
3541617
各位大哥:用3相编码器如何实现位移控制,位移移动精度1MM。知情者举报啊!!!谢谢!!!!!
09-07-18 23:29
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
编码器高速计数,算出位移
你的三相的信号说说看
09-07-19 01:01
2楼
编辑
引用
管理
3541617
A.B.Z三个脉冲信号
09-07-19 07:39
3楼
编辑
引用
管理
imgg_iket
需要结合PLC、变频器控制。
09-07-19 09:46
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;编码器只是测量工具;
具体控制需要控制你拖动的电机;
09-07-19 09:49
5楼
编辑
引用
管理
sqhuang
可以选用伺服电机,很容易控制的
09-07-23 15:35
6楼
编辑
引用
管理
zhoushenggao
xue xi zhong
09-07-23 22:39
7楼
编辑
引用
管理
kht95244
嘿嘿,三年前我就是被这个问题把我的屎都憋出来了.我老板让我用文本,PLC.变频器.电机做一个定位系统.我不会呀.请了个工程师.在他的帮助下做出来了.具体就是用文本把要移动的数值写进PLC,PLC运算后控制变频器正转或反转驱动电机.PLC里的高速计数读取旋转编码器的A,B脉冲,当计数接近目标值减速,到达目标值停止.编码器Z相作原点.机械精度高的话,0.1mm应该能达到.LZ要是离青岛城阳近的话,带两瓶崂啤来,我和你好好交流交流.
09-07-27 21:11
8楼
编辑
引用
管理
梦飞
用伺服成本是高了点
但是精度高 速度快而准
09-07-28 01:36
9楼
编辑
引用
管理
fjdfjc
8楼的高手,能否将您的PLC控制程序给我一份。谢谢!我的邮箱:gzdfwg@126.com