[size=4]单位一台氨水泵,电动机为110KW。
氨水泵通过长度约为150M的钢管,将氨水送至工作现场。
工作现场的氨水主管上,并联了80个阀门。
每经过18--25分钟,操作工会开启其中一只阀门,进行5--7分钟的工作,然后关闭该阀门。
现在领导提出:在18--25分钟的时候,利用变频器将水泵维持在低压力;在5--7分钟的时候,让电动机高速运转。
请教大家:有没有什么好的办法实现如上功能?
现在的问题是:用什么方法,才能可靠的知道:操作工已经开启了阀门和关闭了阀门。
用电接点的阀门是不可能的了。
一些朋友说:用压力变送器,很难满足这样的要求。
[/size]
最后修改:2009-7-18 21:40:32
09-07-18 21:14
定时控制,通过变频器的外接端子改变频率,
09-07-18 21:32

引用 甘陵至尊 在 2009-7-18 21:32:52 发言【内容省略】

定时控制,是无法实现的。
09-07-18 21:42
用压力变送器的话应该可以,操作工要开关的阀前后各装一只,用来比较低阀的两侧压力状况,如果是阀打开,两侧压力应该相差不大,如果关掉侧压办差会相对较大,这样做的话可能还需要一个进行压力量比较的控制器(如PLC)。当然,如果不能确定操作工要打开的80个中哪一个那就麻烦了
最后修改:2009-7-18 22:50:25
09-07-18 22:48
4楼
该帖内容不符合相关规定!
09-07-18 23:18
笨一点的办法就是在操作工那里的阀门上装个开关吗?不过八十个串起来有点不划算啊!
09-07-19 11:50
把每个阀门安装上限位开关,是可行的。
09-07-19 12:21
最可靠的办法是,每个阀门出口安装一个流量传感器(廉价的)只检测有还是没有即可,通知上位机,上位机即可发出全速的变频器给定信号了。
09-07-19 16:59
是不是可以用电流控制,低压时属于空载,电流应该很小;有阀门开启时,电流会明显增大,做个逻辑判断就可以。 要时间观测一下电流的变化。
09-07-19 19:45
没有见过传送氨水的,一般都利用液氨气化吧
09-07-20 19:40

上一页下一页