主题:请教ProfibusDP总线通讯问题

点击:859 回复:3

我现在有个控制系统,含4个从站IM153,一个中控CPU,通过DP连接,现在3个从站都OK,但是当连接第四个从站的时候(第四个从站未加电),一接上DP插头,BF灯就开始闪烁,前面从站上也开始闪烁,不知是什么原因?我如果换一根短的DP线的话就OK,但是我的第四个从站和前一个从站有近50米的距离,不知道是否是这个原因引起的?请指教!
09-07-18 21:08
你把传输波特率降一下试试。
09-07-18 22:10
终端电阻没问题 吧
09-07-19 19:47
通讯故障一般应该是硬件故障
09-07-19 19:48