楼主
编辑
引用
管理
brshan
一个娱乐中心,总负荷电流900A,变压器距此500米,请问用多大的电缆输送。
最后修改:
2009-7-17 9:32:27
09-07-17 09:31
1楼
编辑
引用
管理
goldage
总负荷电流900A应该申请变压器移位拉,500米太远了,实在没办法就考虑360平方的电线
09-07-17 15:39
2楼
编辑
引用
管理
小笑笑
用YJV22-1-4*95四芯并联,但每个月的线损也要好多哦
09-07-17 16:00
3楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
申请变压器移位,否则线损太大了.
09-07-17 18:07
4楼
编辑
引用
管理
1213712137
185*2
09-07-17 19:15
5楼
编辑
引用
管理
lygwmj
分2路进线,每路双拼120电缆这样应该好点,线损厉害建议变压器移位。
09-07-17 20:13
6楼
编辑
引用
管理
秀泉
我觉的,用360的电缆2根并上走。不行在尾端补上几组点容器。这样线损少点。
09-07-17 22:46
7楼
编辑
引用
管理
小小孩
线路损耗有点大!
09-07-17 23:09
8楼
编辑
引用
管理
brshan
本人也考虑用185铜双并,但变压器移位是最好办法啊
09-07-22 14:26