主题:触摸屏显示plc no response这是什么问题
点击:24111 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
尉迟恭
我们这里有一台触摸屏报警显示plc no response 而plc报警显示prog.e
现在问题就是做慢可以 做快就要报警。 请问各位师傅是什么问题
触摸屏是威纶触摸屏mt500 而plc是fx2n -64mt
附件:
[
本地下载
]
09-07-16 16:27
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
屏与PLC没有通讯上;
plc报警显示prog.e 把程序清空,重新写入再连触摸屏;
09-07-16 16:47
2楼
编辑
引用
管理
尉迟恭
是清空plc吗
09-07-16 17:08
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
就是清除PLC内存
09-07-16 17:10
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
PLC报错,通过软件看能不能连上,读下错误代码找原因
09-07-16 22:56
5楼
编辑
引用
管理
尉迟恭
不行啊 当PROG.E出现报警时里面的程序就进不去无法打开 不知与编码器是否有关系 这台设备有两个编码器 只要编码器不转就没有事一转快就要报警显示PROG.E 请问是编码器的问题还是PLC 的问题 程序清空重新写入也没有用
09-07-17 11:15
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你用的编码器是什么品牌、什么型号的?
应当是编码器型号不对或编码器有问题;
09-07-17 13:19
7楼
编辑
引用
管理
尉迟恭
现在问题就是在绕机转速在70以下多没有问题 不报警 可以正常运转 到70以上就要报警如 不动编码器空转就是转到100也没有问 如转速到100编码器只要转一两圈显示器和PLC就要报警 编码器也换过
是不是哪里程序有问题啊请大家帮忙看看啊
09-07-17 17:14
8楼
编辑
引用
管理
尉迟恭
附件:
[
本地下载
]
09-07-17 17:15
9楼
编辑
引用
管理
尉迟恭
会不会是编码器接线的问题 编码器的型号是OVW2-20-2MHT总共5更根线分。红,黑,绿,黄,白,还有一根金属线 原来的那位师傅是这样接的红,黑是24V电源线绿线接在X2的上面还有那金属线与黑线一起接在com端上 还有两根没有接 请问哪位大师有这编码器的说明书吗
09-07-18 11:46