登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:PLC指令问题
点击:1302 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
sprite914
请问各位高手,我用的三菱Q指令,请问DTO H30 K1154 D0 K1和TO H30 K1150 K9003 K1功能是啥?有啥区别啊?
09-07-15 09:32
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
他们的区别在于,指令前带有D的说明该指令为32位指令,对应的操作对象也是32位操作对象。
仅此而已。
09-07-15 09:37
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
1154 ,1150这些缓冲区的地址含义在手册中都可以查到的
看了手册你就会发现,那些缓冲区的大小是不一样的
09-07-15 11:17
3楼
编辑
引用
管理
sprite914
是看定位模块手册吗?
09-07-15 12:14
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
你这对应是什么模块,就看什么模块的手册
09-07-15 12:35
5楼
编辑
引用
管理
sprite914
请问各位高手,那DTO H30 K1154 D0 K1中H30是不是所指CPU共享内存地址还是一般代号,谢谢
09-07-15 13:01
6楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
sprite914
在 2009-7-15 13:01:42 发言
【内容省略】
這個是指特殊模組的地址編號,而非內存地址。
以上
09-07-15 13:22
7楼
编辑
引用
管理
sprite914
那请问我用的定位模块是QD75的,那我该如何知道地址編號?谢谢!
09-07-15 13:26
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
到QD75手册中找1154号数据缓冲区,这个是有特定的含义的
09-07-15 21:12
9楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
用TO时,最后用K2也是一样的
如果传送3个字节,就用K3,这是DTO就不行了
09-07-17 19:46
上一页
下一页
工控新闻
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
更多新闻资讯