主题:变频器和马达速度控制
点击:864 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
pengxianglin
请高手指教
变频器怎么设置 控制空压机 气压稳定 在 8公斤范围内 正负1公斤
变频器 马达 压力传感器之间怎么接线 变频器怎么设置参数
请高手指教 谢谢了
09-07-14 23:04
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
是三菱的变频器?F500还是F700系列的?
可以看对应系列的手册,PID控制相关的说明
09-07-15 09:11
2楼
编辑
引用
管理
pengxianglin
F500 怎么做啊 PID控制 怎么设置
09-07-15 19:07
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
要设置的参数及接线看F540手册基本篇108页
随机也会有这本说明书的
09-07-16 12:32
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;如果是用变频器的PID功能,按书上的操作;
不过最后PID对应的数值调节可能有些麻烦,尤其是你第一次使用;
09-07-16 14:31
5楼
编辑
引用
管理
pengxianglin
谢谢
09-07-17 00:07
6楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
你是多大的空压机啊,直接用变频器控制啊