登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器电源故障检查

点击:1293 回复:8

信息提供:无锡市新区金城电气有限公司
电源故障检查:
故障状态:上电后整机无反应,操作显示面板无显示。测量控制端子的24V、10V控制电源都为O。
故障实质:变频器的开关电源没有工作。
检修思路:1、开关电压故障;2、预充电回路故障。
检修方法:
1、先查开关电源的供电来源,直流回路有无正常530V电压。直流回路电压为O,说明预充电回路故障,充电电阻开路、半波整流电路损坏、串入接触器或继电器常闭点接触不良,应将预充电回路先行修复,再检查开关电源的故障。而往往修复预充电回路,变频器也就修复了。先不必在开关电源电路上大展拳脚;
2、开关电源的530V或265V或300V直流供电都有了,还是不要在其稳压和振荡电路下大下功夫,先检测开关变压器次级负载电路有无短路等故障,如散热风扇损坏,故障检测电路中的IC短路、整流二极管有无击穿等。开关电源负载侧的故障率较高,振荡和稳压环节的问题倒少一些。
检修思路和检修次序,便决定了检修工作的高效率和低效率。而从整机电路来看,开关电源不工作的故障,检查预充电电路则是一个非常重要的环节,甚至是第一位必须考虑到的环节。
最后修改:2009-7-14 16:59:05
09-07-14 12:36
是个不错的维修经验与指导
09-07-16 22:34
顶顶^^^^^^^
09-07-17 15:52
谢谢支持!
09-07-22 12:36
客服电话:0510-85227258   13665113368(高秋艳  女士)                  
客服QQ :943927199   (无锡金城电气-邱小姐)
欢迎广大客户来我公司实地考察、参观指导,咨询洽谈!
09-07-22 12:40
5楼
该帖内容不符合相关规定!
09-08-02 19:23
能在详细点吗
09-08-03 23:15
故障状态:上电后整机无反应,操作显示面板无显示。测量控制端子的24V、10V控制电源都为O。
这个不全面,最多的开关电源故障是,测量控制端子的24V,或者是10V,或者其他的5V,没有电压,或者是电压在跳动,不稳定,这些都是开关电源故障,其中后者是最常见的,经常是由于负载短路(开关电源的)造成的。
假如仔细听变压器那一块,会听到和表针似的啪啪的声音,应该是俗称开关电压打嗝故障。
09-08-05 08:21
欢迎大家共同探讨,我们也会继续给大家提供相关技术资料
客服QQ:943927199   (无锡金城电气—邱小姐)
10-01-12 15:02

工控新闻

更多新闻资讯